Memperbaiki cos phi pada jaringan listrik rumah - Printable Version +- Solfegio Forum (https://solfegio.com) +-- Forum: Hobi Solfers (https://solfegio.com/forumdisplay.php?fid=13) +--- Forum: Service Elektronik (https://solfegio.com/forumdisplay.php?fid=164) +--- Thread: Memperbaiki cos phi pada jaringan listrik rumah (/showthread.php?tid=4670) |
- zia - 29-05-2011 kira2 gini: - beberapa beban tertentu, misal lampu TL yang pake ballast besi itu biasanya memakai VA yang jauh lebih besar dari watt-nya - nah untuk memperkecil VA ini bisa pake kapasitor. sehingga VA bisa mendekati watt-nya - ini disebut perbaikan cos phi. ini tidak menghemat biaya listrik dirumah. tapi di pabrik/industri, iya. - zgeng - 29-05-2011 Quote: - ini disebut perbaikan cos phi. ini tidak menghemat biaya listrik dirumah. tapi di pabrik/industri, iya. berarti apakah cos pi erat hubunganya dng beban induktif (misal motor2 AC)diindustri/pabrik karena byk mengaplikasikan capasitor bank direl listriknya. diskusi menarik utk ditelaah,lanjut... - zia - 29-05-2011 zgeng link=topic=5088.msg93197#msg93197 date=1306647026 Wrote:berarti apakah cos pi erat hubunganya dng beban induktif (misal motor2 AC)diindustri/pabrik .... ya benar, kaitannya dg beban induktif. bisa pengehmatan terhadap industri karena ada penghitungan VA pada industri. Kalo di rumah tangga yang dihitung cuma kwh saja. - wandi - 07-07-2011 zia link=topic=5088.msg93176#msg93176 date=1306644367 Wrote:singkatnya: - wandi - 07-07-2011 ikutan nyimak mas...biar tambah ilmu.... \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ \:D/ :\/ - danzrose - 07-07-2011 tidak menghemat bagi pengguna rumah karena tagihan rumahan adalah kwh buak va...kalao industri ada 2 tagihan va dan kwh... - Susilo - 07-07-2011 Jika dihitung secara teori bisa menghemat sampai 25%, tetapi dalam praktek tidak kelihatan pengaruhnya ( pernah sy coba semua lampu TL diberi C ). Apalagi sekarang sudah tidak pakai lampu TL lg, pakai SL dg trafo elektronik. - haryanto - 08-07-2011 zia link=topic=5088.msg93201#msg93201 date=1306647414 Wrote:ya benar, kaitannya dg beban induktif. Betul, pemasangan capasitor untuk memperbaiki cos phi hanya pada alat-alat yang bersifat induktif. Idealnya harga phi = 0 , sehingga cos 0 = 1. Dalam keadaan ini beban berperilaku seperti resistor murni, karena reaktansi induktif diimbangi reaktansi kapasitif, tegangan dan arus bergetar bersama tidak ada yang mendahului/ketinggalan salah satu dari yang lain. Info lebih lanjut baca link di bawah : http://en.wikipedia.org/wiki/Phasor_impedance Semoga tidak tambah pening. - Odink - 08-07-2011 hai.. salam kenal kebetulan saya ada contoh : lampu tld T8 20w tanpa kapasitor = 0,26A, dengan kapasitor 4,5 uF = 0,09A. untuk lampu 18w terbaca sekitar 0,08A ballast elektronik = 0,075A dengan nyala lampu instan ![]() untuk listrik rumahan secara biaya beban gak ada yg dihemat krn pln gak menghitung daya reaktif, tetapi misal rumahnya hanya 450w (2A).. yg dulunya hanya bisa menyalakan 8 lampu TL 20w hingga sekring jeglek. dengan memperbaiki cos phi tidak akan jeglek lagi.. terutama saat beban puncak (biasanya voltase turun) - inu - 08-07-2011 horee..dapet ilmu baru.. maaf pak odink kelengkapan bapak sudah lengkap, tapi belum ke kolom perkenalan tuh.. :) nanti di tilang loh pak.. :) |