- zia - 04-10-2011

dongfeng lama, engine-nya biasanya masih lebih baik daripada dongfeng keluaran baru.
kalo sperti foto diatas: 7,5kw 1500rpm 3 phasa 400V (phasa-netral 230V)
foto yang paling bawah mungkin pengatur tegangan. saya sarankan pengatur tegangan pake avr saja.
mengenai kumparan, rusaknya biasanya fisik. Kalo kumparan ndak rusak, ndak usah digulung ulang.
coba cek lainnya dulu.
cara gampangnya: masukkan tegangan eksitasi ke dalam alternator sewaktu genset berputar.
coba cek tegangan outputnya...
jika tegangan sering turun padahal daya gensetnya masih lebih, pake avr saja mas...
1. beli baru
2. beli bekas (tapi yg masih bagus)
3. bikin sendiri..hehe..sapa yang mo mulai nih..


- Blosoms - 04-10-2011

Om Zia tegangan eksistensi itu maksudnya gimana om? maaf saya masih ijo kalo masalah kaya gini. kemaren genset+alternator coba dihidupin kalo belt yang menghubungkan genset dengan alternator dipasang kok genset kaya kepayahan ga kuat jalan ya om padahal pada posisi tanpa beban penggunaan daya listrik kalo dicopot beltnya dari alternator genset jalan normal saja, ada yang bilang alternatornya rusak/jebol apa benar tanda-tanda alternator jebol kaya gitu om Zia.....(maaf ngrepotin lagi om Zia)


- zia - 05-10-2011

kalo alternatornya diputar pake tangan, berat nggak? Kalo ringan, berarti kemungkinan gulungan 3phasa yang rusak. Coba pake ohm meter diukur resistansi line - netral dpet berapa? line-line dapet berapa?


- Blosoms - 05-10-2011

Kalo diputar pake tangan normal/ringan aja om. gini om kemaren waktu masih bisa dipake dari 3 phase diganti/rubah oleh bengkel dinamo jadi 1 phase. kalo gulungan 3 phase yang mana om


- zia - 05-10-2011

Itu kan ada listrik keluar RST dan netral. Coba ukur R-N, S-N, T-N juga ukur R-S, S-T, T-R....
hmmm...diubah ke 1 fase ya. Khawatir itu biang keladinya... salah wiring memang bisa berakibat seperti ini..
kondisi skrg 1 ph atau 3ph?


- Blosoms - 05-10-2011

Maaf om semalem ga bisa nemenin begadang, mata dah ga kuat. Kondisi sekarang 1 phase om Zia, RST dan R-N, S-N, T-N, R-S, S-T, T-R kok ga ada ya om yang ada kode F1, F2, S2, S3, S1R, Z5R, Z6, Z4, Z7, Z8. saya lampirkan photo soale banyak kabel yang dicopot. kalo menurut om Zia dengan informasi yang seadanya ini prediksi awal kira-kira rusaknya parah ga om?
[Image: Alternator.jpg]


- yans sunan - 05-10-2011

sayang jauh kang,kalau deket saya punya kenalan tukang rangkai genset yang udah lumayan berpengalaman di daerah sini(juwana) kemarin juga baru aja bikinin teman untuk genset 15kv,.eh maaf malah jadi oot,,,


- Blosoms - 05-10-2011

kemarin bikin 15kv abis berapa kang sunan, genset pake mesin apa


- yans sunan - 05-10-2011

habis sekitar 12K mas itu dah komplit tinggal narik dengan spec diesel cina 22PK, dinamo Matari 15kv 3 pass,roda pakai per, pendingin radiator, dengan transmisi sistim belt .. (catatan semua barang baru dan belanja sendiri, bukan ahlinya yang nyariin) jadi jatuhnya malah lebih mahal
kalau menurut saya mending pasrah saja sama ahlinya,karena untuk yang 20KV, pakai mesin panther tinggal narik cuma sekitar 15K


- Blosoms - 05-10-2011

Kalo cuma untuk SS OT & lampu panggung sederhana kapasitas listrik yang dibutuhkan kira-kira berapa ya mas Sunan