RE: Skema AVR exiter untuk genset/alternator - Andycha - 05-12-2013

seberapa bulan yang lalu aku perna disuru buat avr sekitar 3 unit tapi aku gak tau berap vasa avrnya mungkin bisa diintip disini LINK
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=592341647481433&set=a.592341407481457.1073741828.100001168085191&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-prn2%2F1403750_592341647481433_174457710_o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-prn2%2F1491742_592341647481433_174457710_n.jpg&size=1445%2C2048


RE: Skema AVR exiter untuk genset/alternator - Lare Dusun - 06-12-2013

(05-12-2013, 11:16 PM)Andycha Wrote: seberapa bulan yang lalu aku perna disuru buat avr sekitar 3 unit tapi aku gak tau berap vasa avrnya mungkin bisa diintip disini LINK
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=592341647481433&set=a.592341407481457.1073741828.100001168085191&type=3&src=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-prn2%2F1403750_592341647481433_174457710_o.jpg&smallsrc=https%3A%2F%2Ffbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net%2Fhphotos-ak-prn2%2F1491742_592341647481433_174457710_n.jpg&size=1445%2C2048

baru lagi...
itu yang di bawah heatsink jalurnya kemana aja kang..?
kalo disitu komponennya lengkap kang? disini triac & diode gak ada?
komponen bisa bantu kang.?


RE: Skema AVR exiter untuk genset/alternator - zia - 06-12-2013

(05-12-2013, 09:10 PM)Lare Dusun Wrote: ...tegangan output normal mengkuti RPM dari mesin diesel....

Ada yang ndak beres mas. Seharusnya tegangan output stabil terhadap rpm. Yang variabel adalah tegangan field rotor. makin tinggi rpm engine, makin kecil tegangan field rotor.

Coba cek secara dummy lagi, tegangan AC 150-220 V dimasukkan. Harusnya lampu semakin redup ketika tegangan AC naik. Jika tidak, periksa lagi rangkaiannya..


RE: Skema AVR exiter untuk genset/alternator - Lare Dusun - 06-12-2013

(06-12-2013, 07:03 PM)zia Wrote: Ada yang ndak beres mas. Seharusnya tegangan output stabil terhadap rpm. Yang variabel adalah tegangan field rotor. makin tinggi rpm engine, makin kecil tegangan field rotor.

Coba cek secara dummy lagi, tegangan AC 150-220 V dimasukkan. Harusnya lampu semakin redup ketika tegangan AC naik. Jika tidak, periksa lagi rangkaiannya..

Maksud saya kalo generator tidak memakai AVR melainkan menggunakan dioda bridge saja,
kalo saya pasang AVR tegangan output gak mau keluar, ketika pada field dikasih tegangan 12V dengan battrey tegangan keluar sktar 150V tapi ketika tegangan battre di cabut, output kembali hilang... mohon pencerahannya...^Smile^^Smile^

ohya ini penampakan AVR nya kang

.jpg   MK5.jpg (Size: 47.42 KB / Downloads: 11)

.jpg   123.JPG (Size: 568.87 KB / Downloads: 5)


RE: Skema AVR exiter untuk genset/alternator - zia - 06-12-2013

Prinsip kerja alternator :
1. Output hanya akan ada jika ada medan magnet.
2. Medan magnet (dalam hal ini) dibangkitkan oleh field rotor.
3. Besarnya tegangan output dipengaruhi oleh RPM dan medan magnet motor. Juga banyaknya Lilitan, tapi jumlah lilitan kan ndak bisa variable, selalu tetap.

Jadi coba nyalakan genset pada rpm tertentu, ubah2 voltage field rotor (0-30V). Voltage output jangan lebih 240V.


RE: Skema AVR exiter untuk genset/alternator - kloengsoer - 06-12-2013

oh gitu ya, karena spolnya tetap maka yang dikendalikan adalah injeksi stroom ke field


http://windingphotos.blogspot.com/2010/12/elgi-electric-alternator-avr-circuit.html


RE: Skema AVR exiter untuk genset/alternator - Lare Dusun - 07-12-2013

(06-12-2013, 09:23 PM)zia Wrote: Prinsip kerja alternator :
1. Output hanya akan ada jika ada medan magnet.
2. Medan magnet (dalam hal ini) dibangkitkan oleh field rotor.
3. Besarnya tegangan output dipengaruhi oleh RPM dan medan magnet motor. Juga banyaknya Lilitan, tapi jumlah lilitan kan ndak bisa variable, selalu tetap.

Jadi coba nyalakan genset pada rpm tertentu, ubah2 voltage field rotor (0-30V). Voltage output jangan lebih 240V.

oooh gitu ya kang...? nanti tk coba lagi, lha sekarang yg bikin saya penasaran ko bisa generator ketika di pasang AVR gak mau ada output ( tegangan field/rotor gak keluar sama sekali ) haduh.... semua nasihat & pencerahan dari rekn SF semua akan sangat berarti untuk saya.. [-O<[-O<[-O<


RE: Skema AVR exiter untuk genset/alternator - zia - 07-12-2013

Kalo mo instan, ini mas
www.waset.org/journals/waset/v18/v18-123.pdf


RE: Skema AVR exiter untuk genset/alternator - Lare Dusun - 07-12-2013

hehe gak bisa ke download kang PDF nya... :-D
mungkin saya salah pemasangannya untuk WNDG di pasang ke Z1,Z2 atau ke K1,K2 ?

.jpg   ST.jpg (Size: 115.2 KB / Downloads: 13)


RE: Skema AVR exiter untuk genset/alternator - zia - 08-12-2013

(07-12-2013, 06:51 AM)Lare Dusun Wrote: ko bisa generator ketika di pasang AVR gak mau ada output ( tegangan field/rotor gak keluar sama sekali )
gak bisa ke download kang PDF nya...
mungkin saya salah pemasangannya untuk WNDG di pasang ke Z1,Z2 atau ke K1,K2 ?
Coba baca poin1 dan poin 2 dangan pelan-pelan.
kok ndak bisa download pdf kenapa ya? di saya bisa kok..
wngd ke z1,z2