![]() |
|
Menggulung Ulang Trafo Toroid - Printable Version +- Solfegio Forum (https://solfegio.com) +-- Forum: Sound System (https://solfegio.com/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: SS Lain-Lain (https://solfegio.com/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: Menggulung Ulang Trafo Toroid (/showthread.php?tid=1338) |
RE: Menggulung Ulang Trafo Toroid - samsi - 20-09-2013 nyimak aja.... dulu rencana mau gulung juga nich. RE: Menggulung Ulang Trafo Toroid - yansen - 22-09-2013 kalo sudah masuk hitungan kayaknya nyerah,,, ini aku gunakan core tinggi 7,5cm tebal 3,5cm lingkaran luar cuma 15cm kawat primer 1mm sekunder 1,7mm,, tapi bisa menarik arus 10a dari pln dan menjatuhkan mcb 10a:-D benar nggak ya?? mcb 10a itu 2200 watt?? http://www.youtube.com/watch?v=DyrEVNO_PrQ dan menurut perhitungan corenya hanya mampu berapa amper ?? sekundernya 110,55,ct,,,, RE: Menggulung Ulang Trafo Toroid - ixoez - 05-10-2013 (22-09-2013, 10:13 PM)yansen Wrote: kalo sudah masuk hitungan kayaknya nyerah,,, ini aku gunakan core tinggi 7,5cm tebal 3,5cm lingkaran luar cuma 15cm kawat primer 1mm sekunder 1,7mm,, tapi bisa menarik arus 10a dari pln dan menjatuhkan mcb 10a:-D benar nggak ya?? mcb 10a itu 2200 watt?? http://www.youtube.com/watch?v=DyrEVNO_PrQ MCB trip toroidnya sudah kasih beban apa belum,,,,?? Coba ukur pake dummy load misalnya kang @Yansen mendesain 110V 10A, jadi resistensi dummy loadnya 110V/10A=11Ω kalau core toroid saya luas core 18,35cm² Saya desain 32V 5A namun Volt sec saya jadikan 35V, Kapasitas maksimal enamel prim 7,2*0,5mm=3,6A Kapasitas maksimal enamel sec 7,2*1,15mm=8,28A dari hasil pengukuran dengan resistensi dummy load 35V/5A=7Ω i = 5A terukur 4,7A drop 0,3A V=35V terukur 31,6V = drop 3,4V P=31,6*4,7=148,52W Ptotal sec=2*148,52=297,04W ketika di kasih beban continue,, untuk supply power OCL 100W saja toroidnya dah hangat,,, Gak tau juga ke salahannya di mana,, Saya sendiri belum memahami betul mendesain trafo toroid,,, RE: Menggulung Ulang Trafo Toroid - dionmarsu - 21-11-2013 agan2 minta rumus gulung toroid dong . . RE: Menggulung Ulang Trafo Toroid - Heri yanto - 20-01-2014 Misi mas..... Abis ngedel2 stvolt... Ambil toroidalny.....ada sepasang bertumpuk Bisa jadiin max brp ampere , max brp volt?????? Ukuranny.. Diamtr luar: 9,5 cm diamtr dlm 5 cm tnggi sebijiny 2,5 cm mohon bantuan para SF..... Untk ukrn kwat dan bnyk lilitan (20-01-2014, 01:59 PM)Heri yanto Wrote: Misi mas..... RE: Menggulung Ulang Trafo Toroid - Ian_arief - 03-02-2014 h×ln[sup]2[/sup] makudnya apa mas?.kuadrat atau akar kuadrat? RE: Menggulung Ulang Trafo Toroid - Budiyanto - 03-02-2014 Mending di jadiin 2 trafo aja mas, dari pada di tumpuk RE: Menggulung Ulang Trafo Toroid - cyhpps - 02-03-2014 bingug . ..... bantui dong ..... kira-kira core ini dapat berapa amper yah ? spek : tinggi : 9,2 cm tebal : 6 cm diameter luar : 21,5 cm diameter dalam : 7 cm bahan dari inti hasil dari mulung _ bahan luar inti besi dari dinamo _ bahan dalam inti besi dari stafol kemudian disatukan ... bingung di : 1. bisa dapat berapa amper ? 2. penggabungan antara dua jenis inti besi tersebut berpengaruh dimana ? 3. lapisan-lapisan besi dinamo berbeda dengan stafol apa mempegaruhi amper ? 4. apa Gpv bisa di jadikan acuan untuk penetuan amper ? cor tesebut suda bekerja dengan baik ... saya tes 4 jam cuma hangat saja tampa beban saya tidak menggunakan rumus untuk penentuan Gpv ... cuma mengandalkan lampu seri... maklum nekad aja .... dan Gpv sekarang adalah 1.2 Gpv di sekunder n di primer harusnya sama ....... ini penampakanya ....
foto0503.jpg (Size: 572.4 KB / Downloads: 1)
foto0498.jpg (Size: 525.77 KB / Downloads: 3)
RE: Menggulung Ulang Trafo Toroid - ixoez - 03-03-2014 P=Ae^2 Ae=SQRT(Ppri) Ptotal(sec)=Pri*0,95 I=P/V TPV=(10^4/(K*Ae*f*B)) K: 4 - square wave, 4,44 - sine wave B: flux density F:frequency Ae: luas core (cm^2) N=Vrms*10^4/(K*Ae*f*B) RE: Menggulung Ulang Trafo Toroid - cyhpps - 03-03-2014 (03-03-2014, 04:17 AM)ixoez Wrote: P=Ae^2 kurang mengerti .... apa ada yang lebi simpel ? |