- Fityan - 29-09-2011

Mohon petunjuknya para rekan-rekan, bagaimana genset yg kita punya bisa menstarter sendiri dan saat genset sudah hidup starter mati sendiri tanpa kepanjer starternya. genset tersebut untuk backup saat listrik PLN mati. soalnya genset yg ada cara starternya pake kunci kontak seperti mobil (genset mesin bensin 5kva).


- herman doank - 30-09-2011

emmm... sepertinya dalem urusanya... aku gak ikut2...
bukankah sudah ada yang jual genset yang di maksud?


- fajar_nugroho - 30-09-2011

ada yang bisa di modif begitu kang, saya pernah lihat genset manual (udah pake starter tapi) dipasang alat tambahan buat start otomatis saat pln mati dan off sendiri setelah pln hidup.. tapi yang sudah diset dari pabrik juga bnyak genset begituan . .


- bedu - 30-09-2011

coba diotak atik pake relay kang. pasti bisa. kyknya yg rumit memperhitungkan keamanannya. kemungkinan apa yg terjadi jika relay rusak? apakah genset akan start meski listrik pln masih nyala? atau genset akan start terus walau mesin sudah hidup?


- Fityan - 01-10-2011

fajar_nugroho timestamp='1317357584' post='117399 Wrote:ada yang bisa di modif begitu kang, saya pernah lihat genset manual (udah pake starter tapi) dipasang alat tambahan buat start otomatis saat pln mati dan off sendiri setelah pln hidup.. tapi yang sudah diset dari pabrik juga bnyak genset begituan . .
nama alatnya apa ya?


- Fityan - 01-10-2011

bedu timestamp='1317400514' post='117476 Wrote:coba diotak atik pake relay kang. pasti bisa. kyknya yg rumit memperhitungkan keamanannya. kemungkinan apa yg terjadi jika relay rusak? apakah genset akan start meski listrik pln masih nyala? atau genset akan start terus walau mesin sudah hidup?
nah ini yang aku khawatirkan kalo pake relay


- kasdi - 01-10-2011

mungkin perlu kombinasi kontaktor dan relay


- zia - 04-10-2011

Alatnya namanya panel ATS/AMF, automatic transfer switch/automatic main failure.
alat ini otomatis akan menyalakan genset jika pln mati dan mengubah koneksi beban-pln ke beban-genset.
dan juga sebaliknya.
Isinya yang untuk starter genset itu relay dan timer
sedangkan untuk yang mengubah koneksi, memakai kontaktor.
coba di gugel dulu mas. kalo ada pertanyaan, ngobrol disini...


- Fityan - 05-10-2011

zia timestamp='1317730764' post='117943 Wrote:Alatnya namanya panel ATS/AMF, automatic transfer switch/automatic main failure.
alat ini otomatis akan menyalakan genset jika pln mati dan mengubah koneksi beban-pln ke beban-genset.
dan juga sebaliknya.
Isinya yang untuk starter genset itu relay dan timer
sedangkan untuk yang mengubah koneksi, memakai kontaktor.
coba di gugel dulu mas. kalo ada pertanyaan, ngobrol disini...
cara kerjanya gimana? kalo kontaktor sedikit paham,


- zia - 05-10-2011

Jika pln mati:
sensor pln mati akan menyalakan (trigger) timer beberapa detik untuk starter (yang menyalakan) genset.
Setelah genset nyala, timer delay (tunda) beberapa detik (katakan 3-5 detik) untuk memindahkan posisi kontaktor dari beban-pln ke beban-genset. timer disini untuk menunggu waktu tegangan keluaran genset stabil.

jika pln nyala lagi:
sensor pln nyala akan men-trigger timer delay beberapa menit (katakan 5 menit) untuk memindahkan posisi kontaktor dari beban-genset ke beban-pln. timer disini untuk menunggu waktu kemungkinan pln mati lagi (tegangan pln stabil).
Setelah kontaktor ke pln, timer delay akan ditrigger untuk mematikan genset beberapa menit kemudian (katakan 2-3 menit).
Ini ditujukan agar jika plnm ati lagi, ndak usah nunggu waktu start genset.