16-09-2011, 04:05 PM
Perlu diperhatikan kl untuk membuat softstart yaitu resistansi dari coil relay (kaitannya dengan arus yg dibutuhkan untuk mmebuat relay bekerja) misal relay hke hrs4 12v 5pin R coilnya 400 ohm, watt coil 360mW.
Saya pernah coba paralel relay dg dasar skemanya kang jackariadi. Kl pakai 1 relay terukur dikaki coil 10v (dg tegangan input 220v) relay bekerja tp efek magnetisme coil untuk menarik pole/kontak kurang mantap. kl dipasang 2 relay.... relay tidak mau on. pole terukur 7,5 volt sedang tegangan minimal yg dibutuhkan oleh relay minimal 8,4 v
gimana solusinya ?? dan apa yg terjadi kalau tegangan input nya turun menjadi 170v ac ? apakah relay bekerja ??
lihat skemanya....capasitor 2 x 330n yg paralel dg r 1 M (merupakan capacitive reactance) artinya bila C di paralel thd R maka "C" bertindak seolah-olah berubah menjadi resistor. Di skema tsb nilai R dr reactance tsb = 4K8 , kl di paralel dg R 1M = 4k7.
untuk menaikkan arus dan tegangan maka nilai capacitive reactance harus lebih besar lagi jadi C dirubah minimal totalnya 1uF, maka nilai R reactance tsb 3K1, setelah paralel dg 1 m maka r total = 3K3...
Setelah diukur di coil relay = 15 v ...tinggal pasang zener 12v selesai.
Jadi kalau dibutuhkan arus yg lebih besar maka total r harus kecil untuk itu capasitornya yg mesti di naikkan (kapasitor 2 x330 n dinaikkan menjadi 1uF keatas)
Saya pernah coba paralel relay dg dasar skemanya kang jackariadi. Kl pakai 1 relay terukur dikaki coil 10v (dg tegangan input 220v) relay bekerja tp efek magnetisme coil untuk menarik pole/kontak kurang mantap. kl dipasang 2 relay.... relay tidak mau on. pole terukur 7,5 volt sedang tegangan minimal yg dibutuhkan oleh relay minimal 8,4 v
gimana solusinya ?? dan apa yg terjadi kalau tegangan input nya turun menjadi 170v ac ? apakah relay bekerja ??
lihat skemanya....capasitor 2 x 330n yg paralel dg r 1 M (merupakan capacitive reactance) artinya bila C di paralel thd R maka "C" bertindak seolah-olah berubah menjadi resistor. Di skema tsb nilai R dr reactance tsb = 4K8 , kl di paralel dg R 1M = 4k7.
untuk menaikkan arus dan tegangan maka nilai capacitive reactance harus lebih besar lagi jadi C dirubah minimal totalnya 1uF, maka nilai R reactance tsb 3K1, setelah paralel dg 1 m maka r total = 3K3...
Setelah diukur di coil relay = 15 v ...tinggal pasang zener 12v selesai.
Jadi kalau dibutuhkan arus yg lebih besar maka total r harus kecil untuk itu capasitornya yg mesti di naikkan (kapasitor 2 x330 n dinaikkan menjadi 1uF keatas)