(06-11-2012, 04:39 AM)tukangpatri Wrote: Kalau UPS original (pakai 2 accu kering, accu motor) akan di upgrade dgn 1 accu mobil (-+70 amp) kira2 bisa gak ya?? :-D
ada teman pernah nyoba "Katanya" bisa saja, tp mau nyoba takut meledak tuh UPS)
Bisa saja kalau Aki original pemasangannya di parale (jadi tegangan tetep 12V). Kalau di seri, aki pengganti juga harus 2 buah. Kemudian rangkaian charge aki original harus di ganti yang lebih besar, karena standar pengisian UPS hanya 1/10 dari kapasitas aki. Jadi harus di sediakan charger aki min 7A untuk aki pengganti, dan charger original bisa di buang atau dipakai sebagai saklar untuk mengaktifkan charger pengganti.
Kalau bikin UPS sendiri, inverter yang pernah saya coba merk Smart dan Intelegent. Dua-duanya memerlukan waktu dari On ke operasional sekitar beberapa detik, jadi untuk mengatasinya Inverter harus selalu dalam keadaaan hidup atau di tambah ups kecil untuk menghandle perpindahan