(20-06-2013, 10:38 PM)jaloe99 Wrote: permisi bang admin dan momod semua.
Sy ingin berbagi tentang memasang intalasi rumah yg baik agar tdk terjadi byk pengendapan setrum.
1.kabel len utama dr sikring paling minim 2.5 mm keatas.
2.untuk lampu 1,5 mm,
3.usahakan jgn terlalu byk sambungan krn akan menambah hambatan.
4.rapihkan saja bila ada kabel lampu atau saklar atau colakan yg tdk terpakai dan msh teraliri arus karna di situ setrum mengendap dan terbuang.
5.perkuat ground di dlm rumah supaya volt stabil dan menjaga arus balik.
6.pisahkan len lampu dg electronic dg istilah pararel group supaya klu konset lebih cepat di temukan dan aman untuk yg lainya.
7.gantilah sikring dg mcb supaya klu ada beban lebih akan turun dg sendiri.
8.usahakan lilitan sekencang mungkin agar tdk terjadi arus pendek,
8.pakailah stavol pd electronic berwat besar agar pd saat on tdk terlalu tinggi hentakan/putaran pd kwh meter.
Itulah tips dr sy semoga bermanfaat.trm ksh
1. Tergantung dari daya rumah.
2. Tergantung daya lampu
3. Mestinya nggak ada masalah banyak sambungan, PLN juga banyak sambungan. Hambatan di bawah 1 ohm masih bisa di abaikan
4. Kalau tidak ada beban, listrik tidak akan mengalir, coba tes saja pakai Powermeter
5. Kestabilan listrik tergantung dari PLN
6. Mungkin maksudnya di buat distribusi daya dengan memisahkan MCB untuk tiap kelompok beban.
7. MCB ada yang model sekring
8. Bukan arus pendek, tapi bunga api (current arc)
9. Stavolt tidak menghilangkan hentakan
Begitu pendapat saya, CMIIW
Didiet
(21-06-2013, 10:49 AM)roy umam Wrote: 5.perkuat ground di dlm rumah supaya volt stabil dan menjaga arus balik.
Karena ground yg ada adalah standard waktu pemasangan petugas PLN, apakah bisa diperkuat lagi? caranya bagaimana? trima kasih atas sarannya..... ^^
Standard PLN, ground itu ada, tapi belum tentu bener groundingnya
Bikin grounding sendiri, tanam kabel/ tembaga minimal 2 meter di 4 titik, trus ketemu di tengah (star ground), biar mantep.
Didiet

^