02-02-2012, 06:05 PM
Reka-rekan semua, Kira-kira apa yang terjadi kalo pembagian beban genset 3 fase tidak imbang? apa bener dinamo cepet rusak atau AVR nya yang rusak? mohon pencerahannya
|
Pembagian Beban Genset 3 Phase
|
|
02-02-2012, 06:05 PM
Reka-rekan semua, Kira-kira apa yang terjadi kalo pembagian beban genset 3 fase tidak imbang? apa bener dinamo cepet rusak atau AVR nya yang rusak? mohon pencerahannya
02-02-2012, 06:54 PM
Jika masih range 80%, no problem.
Tapi kalo lebih dari 100% umur alternator akan selesai dengan cepat. Jadi misalkan genset 37,5KVA , PF=0,8 , daya max output=30KVA Artinya masing2 phasa max 10KVA. Walaupun bebannya 21KVA dengan komposisi 6KVA, 7KVA, 8KVA, masih bisa di handle. Meski bebannya hanya 14KVA dengan komposisi 1KVA, 2KVA dan 11KVA, alamat alternator sebentar lagi bakal gosong alias kawat email cepat terbakar hehee..
02-02-2012, 07:35 PM
siipp....! kang
02-02-2012, 07:56 PM
Siip juga....mas Zia...makasih, soalnya kemarin saya nemukan dinamo genset yang rusak. setelah tak hitung pembebanannya tidak imbang (dibebani AC)
14-02-2012, 02:23 PM
biar aman,kira2 bagaimana pk lav????
15-03-2012, 09:41 PM
(This post was last modified: 24-05-2012, 02:53 PM by Ant On Baruna.)
KDTS Wrote:biar aman,kira2 bagaimana pk lav????pembagian penggunaanya harus adil, kalo pengalaman saya, menggunakan genset 3 pase harus minimal nyalain lampu 3 buah (masing2 1) biar adil. kalo itu di gunakan untuk sound ya tentunya harus itung2an dulu masing kebutuhan beban listriknya, kalo tdk salah begitu.
16-03-2012, 07:49 AM
(This post was last modified: 24-05-2012, 02:54 PM by Ant On Baruna.)
kusriono Wrote:pembagian penggunaanya harus adil, kalo pengalaman saya, menggunakan genset 3 pase harus minimal nyalain lampu 3 buah (masing2 1) biar adil. kalo itu di gunakan untuk sound ya tentunya harus itung2an dulu masing kebutuhan beban listriknya, kalo tdk salah begitu.sepakat... sebisa mungkin masing2 beban antar pase sama minimal mendekati sama (seimbang) kalo terjadi perbedaan yg cukup jauh tinggal tunggu gosong dinamonya
16-03-2012, 10:56 AM
tiap phase di kasih amp meter kang biar tahu beban amp per phasenya. ....
16-03-2012, 01:54 PM
(This post was last modified: 24-05-2012, 02:55 PM by Ant On Baruna.)
LAVINDO Wrote:tiap phase di kasih amp meter kang biar tahu beban amp per phasenya. ....ini yg sya maksud pk lav.... gima dengan Freq Hz nya pk??? apakah akan te2p 50-60Hz??
16-03-2012, 07:18 PM
frek meskinya tetep mas kalo gensetnya ada AVR-nya...
makanya pas nyetting pada beban kosong frekuensi dilebihin sekitar 55hz sehingga kalo lg beban puncak tidak kurang dari 50Hz (sy liat waktu mekanik genset nyetel Hz pada genset di tempat kerja sy) |
|