25-01-2012, 08:27 PM
JOHN WIDHI timestamp='1321782825' post='122278 Wrote:mungkin gambar ini bisa membantu...
jika A = 220cm2 maka lilitan primer untuk V = 220 adalah 45 lilitan
trafo yg besar & berat nih...ukuran besi luar jauh lebih besar
kalau ada inti yg tidak mirip besi silakan gambarnya, biar bisa komentar saya
bang jhon kok bisa dapet 45 bagaimana cara menghitung nya ....... klo hitungan aku lilitan primer kok ketemu 1210 lilit ya
luas penampang = 2.5 x 4 = 10 cm2
gpv = 50 / 10 = 5 ( jadi 5 lilitan / volt )
primer = 5 x 220 x 10% = 1210
Maju Terus Pantang Menyerah ...... BRAVO SOLFEGIO