24-11-2012, 10:46 PM
(20-11-2012, 01:30 AM)Farhat Wrote: Ini praktek pertamaku!Sdh lama gk nengok ke sini he...3x
Pertanyaan tersisa adalah:
1. Untuk sekunder jika digulung langsung pakai 2 kawat, manakah yg disatukan utk ct? AB atau AD??
2. Arah lilitan sekunder apakah digulung searah atau berlawanan arah dgn lilitan primer?
no 1 coba liat di sini http://solfegio.com/forum/showthread.php?tid=9837&pid=161343#pid161343
yg itu saya bongkar toroid yg sudah terbakar primernya. Sebenarnya gabungnya boleh yg mana aja yg penting seri & tidak se-phasa, klo sy liat gambar yg disambung ya A-D atau C-B...
no 2 bisa yg mana aja sesuaikan enaknya menggulung... berlawanan arah ok, searah jg ok...
kecuali antara primer & sekunder mau diseri he...3x OOT
Trafo yg terbakar itu rencana mau gulung ulang tetapi primer 1260 lilit, kapan jadinya .....